成品支架系统在安装的时候需要注意些什么事项呢?成品支架主要由底座、横梁、立柱、连接件和固定件组成,在施工过程中,我们会遇到各种各样的问题,对于这些问题我们需要提前做好准备,面对问题,我们应采取正确措施,保障施工质量。那么下面就让我们来了解一下吧。
1.预组装系统,固定至主体结构后,安装后需认真测量各标高位置是否符合要求。不符合时,标注、调整连接位置。
2.多层支吊架的安装应遵循:吊架从上至下安装原则,支架从下至上安装原则。
3.管线安装结束,必须从新检测支吊架所有连接螺栓锁紧副连接紧固,扭力扳手扭矩达到45N·m,检测合格后每付支吊架须贴检测人员签字的合格证。确保安装安全。
4.连接件与底座等所用锁紧螺母放置在C型钢内时必须严格按照上诉指导连接(连接件、底座与C型钢的连接固定)的步骤安装,锁紧螺母齿槽冲外,C型钢槽口必须压住锁紧螺母齿槽。
5.支吊架的设计需考虑支撑支吊架的屋面、墙壁及地面的承载能力 膨胀螺栓必须安装牢靠、支吊架所有连接螺栓必须连接牢固不得遗漏,每付支吊架横梁须保持水平,立柱须垂直。如果同付支吊架有多根立柱,那么所有立柱必须在同一垂直面上。



安徽抗震支架
6.吊装横梁的立柱或丝杆必须按照图纸全部安装,不可以遗漏立柱和丝杆。
7.严格按照支吊架设计间距安装,不可以超越间距安装支吊架。上管线时应根据管线长度及安装支吊架间距计算支吊架数量,如实际支吊架数量少于计算支吊架数量应加装临时支吊架补足数量。
8.安装同一根管道、桥架母线或风管的所有支吊架横梁需在一条直线上(同一水平线或同一带坡度直线)
9.安装管线时,不可以将管线一头压在一付支吊架上在地面推管线另一头。
10.带补偿器的管道安装,必须考虑固定支吊架及导向支吊架,不可用一般支吊架替代。
11.水管加压时,须使用辅助支架。